消火栓给水系统和自动喷水灭火系统可以共用一套增压稳压设备吗

全部回答(4 )

  • 飞鱼
    以前明显是可以的,图集都是如此,一直这样做也没问题,新规范出来就不好说了,静观其变吧,有条件现在尽量按分开设置考虑。
    2014-11-28 09:05:28 来自 PC 评论 举报
  • lesehan
    只有消火栓系统和喷淋系统共用一套消防泵时,可以。
    2014-11-27 19:36:27 来自 PC 评论 举报