土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CFG未达到设计值的问题。

CFG未达到设计值的问题。

发布于:2008-09-22 14:36:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个问题想请教大家。
本工程框架结构。使用独立基础。
我设计的CFG复合地基承载力为350。但是实际做实验只达到250KPa。
总工说我只要放大独立基础的面积,不用补桩。
请问大家这样做行吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • no.9527
    no.9527 沙发
    加大基础面积相应的桩的数量也就加多了啊,面积加大了么
    2010-09-04 22:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • lbc05430000000
    我设计的CFG复合地基承载力为350。但是实际做实验只达到250KPa。

    那你考虑过修正么》再试一试,不行的话补桩不是一个好的办法,复合复合,对吧,桩太多了就不是复合了
    2010-09-04 21:41:04

    回复 举报
    赞同0