土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 2008暖通专业回顾几个,是不是题目有问题

2008暖通专业回顾几个,是不是题目有问题

发布于:2008-09-21 20:42:21 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
:hug: 1 求散热器片数,供回水温度为85/60,其中有个条件是10片散热器的传热系数为K=0.2??△t∧0.13??,这个题我做出来的传热系数在400左右,这样实在太大了,不知怎么回事?
2 其中一个求除尘器出口浓度,我选了270X104PC/M3,,觉得这种错别字的也不用看了,披卷的时候应该4个答案都对。
3 水源热泵冷负荷量是361kw,制冷EER=5.6,制热cop值4.7,求制热时从水里获取的热量?这个该怎么做?
4 地板采暖中的PEX管第3级的交联度?这个该在哪里查?:Q

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lishubing12345
    得出答案是D,同时有觉得这个题不对 记得老师给的K=3.663T的0.16次方
    2008-09-23 21:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • lishubing12345
    散热器的要把平均温度求出54.5度,再求K值因该是温度比的1.321次方,最后片数修正一下 就得到正确答案,我好象做错了,后来才想起来 后悔呀
    2008-09-23 17:19:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 268 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为08年暖通专业出题老师鼓掌

虽然考试还没结束,尽管试卷有错误, 昨天 大字 好像写成不字,今天一题少条件,但感觉是真正的专业技术考试,多了些人性化,简单题放在前面, 少了些游戏,多了些严肃性,感谢出题老师!