土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ LED显示屏配电问题

LED显示屏配电问题

发布于:2008-09-21 18:41:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
LED显示屏的最大用电功率约300kw。我知道这种电子设备在使用三相四线供电时,零线电流会很大,甚至超过相线电流。用联接组别为Y.ynO的630KVA的变压器供电可以吗?应该用多大的电缆和开关?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    虽然对LED没什么研究,但这么大的LED屏说谐波超标这么严重我是怀疑的。
    小功率LED灯由于成本原因,整流电路没法处理好谐波,这个好理解。但大功率设备,在电路设计上减少谐波的产生并不是难事,真的会有那么大吗?谁有这方面的资料,分享一下。
    2014-11-06 16:59:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    yuanzhang0426 发表于 2014-11-6 16:36 学习了,但是为何要加变压器呢?请高手指导一下大功率用电设备离变压器越近,线路损耗越小。
    2014-11-06 16:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV手车柜的一个防误操作问题?

10kV手车柜的断路器柜和隔离柜(如:母联柜与母联隔离、进线与进线隔离)之间是有电气防误操作闭锁的。常规做法是用断路器的合闸辅助接点闭锁隔离手车的闭锁电磁锁,用隔离手车的位置接点,闭锁断路器的合闸。也就是在断路器合闸后,不允许打开隔离手车的电磁锁,以防止带电摇出隔离手车;在隔离手车未摇到工作位置时,禁止断路器合闸。现在的问题是,当这个闭锁失效时,如果摇动隔离手车,能否在拉弧前,分断断路器?曾见有的图纸中用隔离手车的工作位置接点或试验位置接点或工作位置串接试验位置接点用来跳开断路器,这样做能否起到在拉弧前分断断路器的目的?

回帖成功

经验值 +10