土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 几组差动CT共同一点在保护屏接地

几组差动CT共同一点在保护屏接地

发布于:2008-09-21 12:24:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
几组差动CT共同一点在保护屏接地-大家帮我找找有这个要求的规程。

要求确实找到了,自己看见的,说的是这个事。

猜测的,说什么规程可能有的,就不要跟帖了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sansanxinxin
    sansanxinxin 沙发
    国家调度通信中心编制的《电力系统继电保护实用技术问答》第二版关于反措的部分有相关内容
    2008-09-21 18:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • apple800812
    apple800812 板凳
    有明文规定的,引用原文:“由几组电流互感器绕组组合且有电路直接联系的保护回路,如差动保护,电流互感器二次回路的接地点宜在主控制室。” 见 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 5136-2001 P22 7.4.8
    2008-09-21 13:58:21

    回复 举报
    赞同0