土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO膜化学清洗后,为什么脱盐率没有升高,反而下降了,急急急!!!!

RO膜化学清洗后,为什么脱盐率没有升高,反而下降了,急急急!!!!

发布于:2008-09-21 07:11:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
:@ 我们现场的RO膜用Na5P3O10和EDTA进行化学清洗,PH值用氢氧化钠控制PH=10,共洗了两次,没洗之前脱盐率为92%:第一次洗后脱盐率降为83%,第二次洗后脱盐率降为78%。

为什么化学清洗后, 脱盐率没升高,反而降低了,难道膜洗漏了?

烦请高人指教,现在现场很是着急,现在RO产水已经不合格,先谢谢大家了!

另外,我们RO前的原水现在是自来水,没有经过预处理直接进RO了,如果要预处理,用 UF作预处理,还是用 多介质+碳滤+UF好那?为什么?

再次谢谢大家了!

[ 本帖最后由 sconquer 于 2008-9-21 12:40 编辑 ]

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • revohuang
    revohuang 沙发
    给一个比较可能的原因吧。首先脱盐率只有92%,肯定是膜元件受损坏了。如果一开始膜就是92%,你早就跳起来了。还有化学清洗用氢氧化钠是没有问题的,温度控制在35度,压差和流量控制好,ph=12,清洗的话。不会存在问题的。很多人说碱洗会把膜孔撑开,不知道听谁说的,现在反渗透机理存在争议,你就能说有膜孔了。并且SEM 目前也看的不清楚,东丽说的0.4纳米,我看过图,也挺牵强的。先扯这么多。
    说重点,脱盐率下降是由于脱盐层被损失后,自来水中有机物一类的东西,把缺陷堵上了。但是清洗以后,缺陷重新暴露,所以脱盐率当然低了。你运行几天,应该脱盐率会升高的。这是其中一种原因。
    还有关于什么o型圈泄漏的,也好检查。调换几只膜应该能判断出来。
    建议先酸洗后碱,一般只有在收到酯类一类污染的时候先碱洗的。
    2011-04-20 16:37:20

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1610354799598

    反渗透清洗可以只用酸洗或者碱洗吗?不需要酸碱混合洗吗?

    2022-03-02 11:12:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 244 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教行家水中CL的问题

请问对设备有腐蚀作用的是自来水中的氯离子还是游离氯.

回帖成功

经验值 +10