发布于:2008-09-21 07:11:21
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
:@ 我们现场的RO膜用Na5P3O10和EDTA进行化学清洗,PH值用氢氧化钠控制PH=10,共洗了两次,没洗之前脱盐率为92%:第一次洗后脱盐率降为83%,第二次洗后脱盐率降为78%。
为什么化学清洗后,
脱盐率没升高,反而降低了,难道膜洗漏了?
烦请高人指教,现在现场很是着急,现在RO产水已经不合格,先谢谢大家了!
另外,我们RO前的原水现在是自来水,没有经过预处理直接进RO了,如果要预处理,用
UF作预处理,还是用
多介质+碳滤+UF好那?为什么?
再次谢谢大家了!
[
本帖最后由 sconquer 于 2008-9-21 12:40 编辑 ]
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句说重点,脱盐率下降是由于脱盐层被损失后,自来水中有机物一类的东西,把缺陷堵上了。但是清洗以后,缺陷重新暴露,所以脱盐率当然低了。你运行几天,应该脱盐率会升高的。这是其中一种原因。
还有关于什么o型圈泄漏的,也好检查。调换几只膜应该能判断出来。
建议先酸洗后碱,一般只有在收到酯类一类污染的时候先碱洗的。
回复 举报
反渗透清洗可以只用酸洗或者碱洗吗?不需要酸碱混合洗吗?
回复 举报