有一厨房屋顶排烟机排风量是24000.排烟风道截面尺寸是600*600的。结果是排烟风机一开噪音(风声)特别大。感觉是风道太小了。请那位高手告诉我风道截面尺寸应该是多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wl803
    wl803 沙发
    24000/3600/0.6*0.6=18.5
    2009-07-23 14:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • xbxxbx
    xbxxbx 板凳
    风速达到了18.5m/s,请问是怎么计算的呀?
    2008-10-31 10:46:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。