土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风道截面该做多大?

排烟风道截面该做多大?

发布于:2008-09-21 00:30:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一厨房屋顶排烟机排风量是24000.排烟风道截面尺寸是600*600的。结果是排烟风机一开噪音(风声)特别大。感觉是风道太小了。请那位高手告诉我风道截面尺寸应该是多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wl803
    wl803 沙发
    24000/3600/0.6*0.6=18.5
    2009-07-23 14:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • xbxxbx
    xbxxbx 板凳
    风速达到了18.5m/s,请问是怎么计算的呀?
    2008-10-31 10:46:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:洗浴场所通风设计方法

现在施工的项目为某康乐中心通风工程,其中有桑拿、淋浴、干蒸、湿蒸、浴池、休息区、更衣室等区域,面积400m2,层高2.4m左右。现在设计的新风是6000m3/h,排风是9000m3/h/,我感觉不合理,但又没有依据,请教各位前辈是否有准确的设计方法。急!急!急!

回帖成功

经验值 +10