遇到的问题 求助
遇到的问题 求助
现在我手上有个工程 原来设计的工况是70/50的 现在业主说他们热网做不到 有谁能告诉我最低能用的温度是多少?
我对原系统又改作何处理?
发布于
2008-09-21 00:02:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
flier_01
散热器系统设计温度一般不低于70度
如果甲方说水温达不到
那你就按他说的水温设计好了
把散热器片数和管径加大
但是设计说明里的设计热媒温度建议还是按原来写
以防审图的说你设计温度太低