土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基处理,级配砂石作为现场设计代表应该提出压实系数,还是应该提出配合比?

地基处理,级配砂石作为现场设计代表应该提出压实系数,还是应该提出配合比?

发布于:2008-09-20 00:49:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前阵子去了现场做设计代表,其中地基出现超挖情况,需要回填级配砂石处理,但是询问院里,说的是只提供不小于0.96的压实系数就可以了,但是施工方的说法是需要提出砂石配合比。到底正确的做法应该是什么,且抛开施工方与设计方的利益问题,到底是否应该提出配合比,我个人的认为是倾向于提出配合比,因为压实系数,感觉提出来的话很不负责任,毕竟配合比更直观一些,请高手们帮我解答一下,最好把配合比的计算方法在什么规范上有明确说明的,这样最好,毕竟做到有理有凭有据。小弟先在此多谢了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zbaizhen
    zbaizhen 沙发
    级配砂石设计说明应给出,压实系数是检定标准
    2009-09-19 16:09:19

    回复 举报
    赞同1
  • co1472629570402

    在地基超挖换填的设计过程中,设计院应当根据现场实际情况,对所需填方土的物理性质和压实特性进行详细的研究和分析,包括但不限于土壤类型、粒度分布、密实度、含水率等,从而确定填充材料的物理性质和力学特性。在此基础上,设计院应当提供包括级配砂石的配合比在内的填充材料的设计方案,以确保填方土的质量符合要求。因此,级配砂石的配合比是地基超挖换填设计中必不可少的一部分,只提供压实系数是不够的。

    2023-03-28 02:28:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多