土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助!高层排水管材及排水系统的问题!

求助!高层排水管材及排水系统的问题!

发布于:2008-09-19 21:02:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
江苏的工程
97m高层商住楼,厨房及卫生间排水系统及管材这么做行不行:厨房DN100螺旋管单立管,底部横管采用铸铁管;卫生间DN125(排水能力9L/s)螺旋单立管,底部铸铁管。
外排屋面雨水普通壁厚2.8mmUPvc管
另:污水排水管均为加厚,雨水是否也需要加厚,加厚有无必要,请各位网友批评指教,这件事已经困扰我很久了
问过不同的人,得到过不同的答案。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jicqj
    jicqj 沙发
    厨房采用单立管,卫生间应该要专用通气管。
    2008-09-20 10:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • 老谭
    老谭 板凳
    卫生间排水不要采用螺旋单立管,应采用专用通气立管为好。如果采用螺旋单立管,每层接支管的三通需采用螺旋系统专用的配件,而且螺旋单立管不允许拐弯,难于解决。
    2008-09-20 00:34:20

    回复 举报
    赞同0