各大虾:变压器的容量如何确定
各大虾:变压器的容量如何确定
现有两幢楼房,一幢18层,这一幢每层6户;另一幢11层,每层2户。按每户用电负载8kW来算,应选用什么容量的变压器?低压出线的线载流量是多少?每一户进线的线载流量是多少?用户进线端要选择什么型号的铜芯线?谢谢。另外,从配电柜出来采用何种布线方式好?
发布于
2008-09-19 18:33:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
chsh409
一幢18层,这一幢每层6户;另一幢11层,每层2户。按每户用电负载8kW来
(18*6+11*2)*8*0.35/0.7=520KVA
可以选个630的变压器
2011-04-29 00:25:29
来自 PC
评论
举报
lhsdy
18*6*8*0.4=