土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一层为店面的住宅楼采暖设计问题

一层为店面的住宅楼采暖设计问题

发布于:2005-03-18 23:35:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
住宅采用分户计量。建筑入口处是否需从小区供热管网上引入两路不同管路分别供给住宅与店面?店面若无需计量,如何设计采暖系统?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    1、小区供热管一般在每栋住宅楼都有次干管,店面部分可就近接入,关键控制供回水压差,与住宅压差悬殊太大可用平衡阀调掉。
    2、一层店面由于没有楼梯,散热器可放置于后墙或内墙一侧,根据情况系统也可做成水平串或把供水干管高度调到散热器上口。二店面由于有楼梯放在后墙有难度,可放置于靠近店门内墙一侧,回水在二层板底,尽量不要做室内管沟,稍做装修即可,几个小区已使用,效果不错。
    2005-03-19 01:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • greatwood
    greatwood 板凳
    再请教版主:1、小区供热管是一个管路,但入建筑是否需从小区供热管路上引出两路。因住宅环路需设楼梯间总计量表,而店面无需。2、店面部分上供下回、上供中回是否美观?若采用下分式共用立管是否需设地下半通行室内管沟?上供下回式水平回水干管是否需设在地下半通行室内管沟内? 谢谢!!!
    2005-03-19 00:46:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

差压阀的设置

我是南方的,最近接一北方住宅小区设计。现有一问题:住宅采用水平单管跨越式分户采暖,其建筑物入口供回水立管上是否需设差压阀,若需,设在何处?(注:建筑物入口水管上已设平衡阀)

回帖成功

经验值 +10