地下车库防排烟怎么搞?

发布于:2008-09-19 10:47:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
消防要求增加地下车库防排烟系统,消防我公司已经在做了,12M*46M大概500个平方,高有4米到4.5米,排烟量大概2000立方多一点,请问大哥们要用什么样的风机?最大的风管用多大?末端风管用多大,用铁皮做的!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lvbing1987
    lvbing1987 沙发
    taijiandan l zenmgao
    2010-09-06 20:16:06

    回复 举报
    赞同0
  • zxd-1055
    zxd-1055 板凳
    地下车库小于2000平方米是不用做的
    非要做时,对于LZ500^2的地下车库,很好做,用铁皮做时,风管的风速控制在20m/s一下,用玻璃钢风管时风速小于15m/s,风管走在停车未的上方,百叶格栅风口侧吸,风口风速控制在7m/s以下,风口不宜过多,满足风口到车库最远不超30m。