如何选电缆保护管
如何选电缆保护管
请问下YJY-3*120+2*70的电缆穿多大的保护管(镀锌钢管)呀,能给个规范么?谢谢!!!
发布于
2008-09-18 22:22:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lingxuct
YJY22-0.6/1 3*120+2*70电缆的外径约52mm,规范要求电缆保护套管的内径大于等于电缆外径的1.5倍,可以根据套管的长度和弯头的角度及个数,选择钢管。
2010-03-12 14:51:12
来自 PC
评论
举报
xiexianhao
100的套管够了 但考虑你施工管线长 弯头多 等问题 建议有150