正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
有一个35kv变6KV的变电站,6kv的负荷主要是电动机,有大概600KW,6kv有电容补偿.现在6KV总的有功功率比35k进线的有功功率大40%,为什么?这是正常现象吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句现抄录某变压器参数:SCB10-630/10 空载损耗1320w,负载损耗(75')5130w,阻抗电压4%,空载电流0.6%
回复 举报
这个一般查变压器厂家的样本就有这样的数据,国标对某一设计系列的变压器空载也有要求的上限值。如果要计算的话就麻烦了,要变压器厂的设计人员才好算出来,根据线圈用的铜线线径、匝数、长度算出电阻,可算出铜损等负载损耗;根据线圈结构、尺寸及线径、匝数、铁芯等参数算出电抗值,可算出铁损等空载损耗
回复 举报