土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于三相四线制电源,三相五线制设备的问题

请教:关于三相四线制电源,三相五线制设备的问题

发布于:2008-09-18 19:15:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一楼房,已施工完毕,给电热水器(浴室)的电源为三相四线,即四芯电缆,但是到货的热水器要求电源为三相五线制,因为施工完毕,不好重新换电缆,不知道还有没有其它的更好的解决办法?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jzx0476
    jzx0476 沙发

    这样可行?
    2008-09-24 07:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • wbllove
    wbllove 板凳
    安装3P+N漏电保护器,漏电小于30MA。:) :) :)
    2008-09-19 20:23:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如此接线盒好难接

前几天给防爆风机配线,0.55KW的三相防爆风机,用防爆三通作为接线盒,往风机去的线用的是KVV4*1.5,风机电源主线是YJV3*4+1*2.5,感觉4平的铜线还是硬,接线盒的空间太小,一个接线盒要接1个小时以上,真是考验人的耐性,而且接线也不规范,不知道究竟应该怎么接比较好?做了2个接头,第一个做的很烂,第二个稍微好一点,但是感觉还是不满意。

回帖成功

经验值 +10