现有一楼房,已施工完毕,给电热水器(浴室)的电源为三相四线,即四芯电缆,但是到货的热水器要求电源为三相五线制,因为施工完毕,不好重新换电缆,不知道还有没有其它的更好的解决办法?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jzx0476
    jzx0476 沙发

    这样可行?
    2008-09-24 07:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • wbllove
    wbllove 板凳
    安装3P+N漏电保护器,漏电小于30MA。:) :) :)
    2008-09-19 20:23:19

    回复 举报