本人新手,有事请教。
本帖其实发过,参考
http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1161863&highlight=%2B13922627890,但问题实际上没有给以解决。而该贴楼主也是本人,该id13922627890是本人电话号码。
闲话不提。
低压出线柜有一出线至消防泵控制柜的,水泵功率60kw左右,线路选zryjv,3*70+2*35,长约25米。问,出线柜里面那个出线断路器用配电型还是电机保护型的?
目前个人水平理解为用配电型,因为其是保护线路的,控制柜里面的断路器才用电机保护型的。。但如果真的是出线柜用配电型,控制柜用电机保护型的话,其特性曲线的差异是否会造成其他问题呢?
如果该出线有消防泵和其他非电机类负荷的,则选用配电型的很容易理解。但这个是纯电机型的负荷(消防水泵),而线路又不长,而有疑惑了。
另,消防控制柜的总开关呢?一个总开关,另两个为两个水泵的总开关。这总开关选哪种呢?(虽然这不涉及本次设计,也想弄清楚)
有朋友认为“应该为配电型,假如进线柜有一个总断路器(下面还有分断路器,那些分断路器直接控制电机),这个总断路器也应该为配电型,你说的出线柜断路器是前一级断路器,整定电流比下一级应该放大一级,这就没有疑问了”,觉得有道理。高手认为如何?另,假如选用电机型的开关,那会产生什么问题?
低压出线柜开关--消防泵控制柜总开关-水泵分开关,这三路开关如何选择以使之有选择性?
请高手回答啊
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一般来说,瞬动电流要在电机启动电流的2~2.5倍之间就行了
过电流脱扣好像整定到大于电机额定电流的1.2倍左右就行
回复 举报