土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 实验室水嘴减压问题

实验室水嘴减压问题

发布于:2008-09-18 15:56:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
中小学校建筑设计规范 第8.2.2条 当化学实验室给水水嘴的水头大于2m,急救冲洗水嘴的水头大于1m时,应采取减压措施。
请问这里减压是设计时设置减压阀吗?减到这么小减压阀可以吗?还是实验室的设备自带减压啊?
请各位高手指教了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lichenglong317
    规范也有不合理的地方。
    2013-06-18 15:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • 果汁
    果汁 板凳
    化学实验室的减压阀设置确实是个问题,如果统一减压到2m,就会造成后面的水盆压力不能满足规范中规定的水盆最小开启压力2m。
    可以试着在实验室进水管上统一设置阀门、过滤器,每根化验盆进水管上设阀门、减压阀,这样做可以满足规范关于水头的要求,但是如果还要满足减压阀前后设置压力表,显然压力表的数量会相当可观。
    新版的中小学规范报批稿关于这块,基本没有什么变动,估计近期应该是没有什么好办法了
    2011-04-22 10:37:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池设于地下,水泵房设于地上,怎么处理?

消防水池设于地下,消防水泵房设于地上,这种情况怎么处理?(规范中"消防水泵应采用自灌式吸水")

回帖成功

经验值 +10