土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋间距错误,如何补救?

钢筋间距错误,如何补救?

发布于:2008-09-18 11:35:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做甲方的现场管理工作,昨天五层的宿舍楼第四层验钢筋发现所有的底筋和扣筋间距全部是200mm,而施工图上面大部分都是150mm,我下了整改通知,可是我知道施工单位不好改,今天验收又没有通过,真窝火!请教各位除了让他们拆除重新绑扎还有什么补救措施吗?
急等!(砖混结构)

:Q :Q

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 沙发
    加一排吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    2008-09-19 21:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • wayne_23
    wayne_23 板凳
    那要看板厚是多少了?可以加大板厚。要么就加钢筋。
    2008-09-18 16:36:18