低压屏的开关安数如何分配才算合理??
低压屏的开关安数如何分配才算合理??
低压屏的开关安数如何分配才算合理??在配电系统中,给出的开关安数都比较随意,到底合不合理?请指点一下~
举个例:200kVA变压器 配4个225A或250A开关
有无地方可供人讨论电气,而不分什么电气技术,电力技术之类,这样分散,讨论效果不好。
发布于
2008-09-18 10:03:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zlh197272
两用两备,低压侧额定电流303A,大于单回250A,再综合考虑低压无功补偿到0.92,同时系数0.9,低压线损4%,所以你举的例子还算合理。
2008-09-19 16:02:19