土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 图纸会审要点-消防水

图纸会审要点-消防水

发布于:2008-09-17 21:44:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图纸会审
1、首先对照图纸目录检查图纸是否有遗漏,相关专业图纸如有可能应一起借来。对于较重要的一些设计说明、接线图或系统图应复印。另外招标文件、建设单位的一些书面建议、要求,也应准备齐全。
2、组织该项目技术人员、工种负责人熟悉图纸,根据设计规范、验收规范、地标、标准图集和以往的施工经验,对施工图进行全面、详细的审查,在规定的时间内整理出书面记录
检查内容:
1、系统管网材质、连接方式是否明确
2、报警阀组及配水管所控制喷头数是否符合规范要求
3、喷头间距、距端墙距离是否符合规范要求
4、明确吊顶部位、厨房等温升较快房间位置,确定喷头型号、安装方式
5、确定各个楼层、部位水平配水管安装标高
6、干管末端是否设末端试水装置
7、高位水箱出水管管径是否符合设计规范要求,是否有闸阀、止回阀,同时
在接入湿式报警阀前端管网时应设控制阀
8、水泵结合器设置、数量、位置是否符合规范要求
9、系统管网是否单独设置稳压装置
10、末端试水装置配置是否齐全,管道是否引至有排水管的地方
11、房间净空高度超过8米,喷头不能选用普通型式
12、宽度超过1.2米的梁、排管、桥架、通风管道下方应设喷头
13、水泵能否有控制要求。
14、每个泵组吸水管是否为两条
15、每台水泵前、控制阀后是否安装了过滤器
16、湿式报警阀两端应安装信号蝶阀
17、自动巡检阀、旁通阀、安全阀、泄水阀设置是否齐全,位置是否合理,
管径、阀门规格是否符合要求
18、消防水池容积应符合设计规范要求,同时应有缺水自动报警装置。如果消
防与其他用水合用时,应有确保消防用水量的技术措施
19、所有电动巡检阀、流量控制阀、减压阀前应安装过滤器
20、是否为大泵变频,否则应安装持压泄压阀,同时应设备用阀、旁通阀
21、稳压系统在接到远传压力表的传感信号后,应能自动调整系统管网压力
22、泵房内所有压力表量程应一致,为工作压力的2-2.5倍,表前应有缓冲装置
23、消防泵控制柜功能显示、故障报警应符合验收规范要求。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • crystaljiang111
    学习了:victory:
    2010-08-19 22:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • hswcock
    hswcock 板凳
    学习
    2010-08-19 13:16:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

试压泵工作原理??

为什么打压的时候压力缓慢升高,按说水不可压缩,压力应该升高很快啊?

回帖成功

经验值 +10