土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线电度表反转的原因?

三相四线电度表反转的原因?

发布于:2008-09-17 18:50:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、是互感器的进线与出线端接反了吗?我接的S2是零线,S1是进线,感觉应该没有问题。
2、如果调整电源的任何两个相线能让反转的电表变成正转吗?就象调整电动机的正反转一样那样。

谢谢。

6790.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chjs001
    chjs001 沙发
    就是两个原因,电压的相序错了,要么电流的相序错了,要么电流互感器的极性端与非极性断接错了
    2014-03-31 17:27:31

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    CT安装不能反,S1、S2接线不能反,相序排序不能反。按图接线不能反。以上均正确的话,计量表有时也出现暂时反转,原因是负荷是两相线电压的交流电焊机接在了三相两原件的计量表上。
    2014-03-30 12:26:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:新手 学高压前要先弄懂什么

原先学低压的,现在想转成学高压,而身边又没人会高压,所以想自学··但无从着手求助各位高手现在该从哪下手比较好~或者给个网站什么之类的主要做KYN中置柜小弟感谢先了

回帖成功

经验值 +10