土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有地下车库的小区的综合管线该怎么布置?

有地下车库的小区的综合管线该怎么布置?

发布于:2005-03-18 15:59:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有个小区带有一很大的地下车库,有两栋房子完全在车库上面,库顶与房子间只有80cm的土层隔离,综合管线该如何布置?特别是污水管?请大家多多指教,先谢谢了:)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • crab
    crab 沙发
    从车库梁下走,最好和结构商量做上反梁,然后贴梁底.
    2005-03-31 14:43:31

    回复 举报
    赞同0
  • 詹小楠
    詹小楠 板凳
    车库顶覆土少了点,还要考虑车库的大小,核算一下排水长度,坡度。
    一般至少1m覆土,排水最好在覆土里解决,不要进地下室。
    否则地下室的净高难控制。
    2005-03-28 21:46:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熟悉进口材料及设备厂商的经来帮忙!!!!!

本人最近作一个国外的工程的投标工作,由于指定的厂家及厂商都是国外的,都是英文,本人能力有限,现希望有这方面经验的朋友帮忙,下边如果有你们知道的厂商,请把其联系方式,最好是北京代理处的留给我,谢谢!!厂商名称Capitol Mfg. Co. (U.S.A.)Dresser (U.S.A.)The Duriron Co (U.S.A.)Epco Products Inc. (U.S.A.)Flexonics (U.S.A.)

回帖成功

经验值 +10