土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教关于空调机组的制冷量问题

请教关于空调机组的制冷量问题

发布于:2008-09-17 17:53:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
某工地采用中央空调系统,设计的冷量为33KW,供货为开利的机组,型号为:DBFP2IWZSYD ,铭牌上显示的制冷量为11.1KW,请问能否满足要求?

有人解释说一个是设计工况,一个是标准工况,还有的说什么实际工况,对此不大明白;

请教各位?
急盼!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • age1013
    age1013 沙发
    同上面的一样 LZ可看清楚 11KW是不是功率 要如果冷量是11KW的话 扯再多的鬼理由 什么标准工况 实际工况之类的 都是扯蛋 这是在唬弄业主
    2012-09-05 15:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    一个是制冷工况,一个是空调工况,你的是空调工况了,名牌标的是设备的制冷量,不会标有设计制冷量的,
    2012-08-31 22:15:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教

刚接触中央空调不久,对于压缩机的循环水,井水,怎么在蒸发器,冷凝器中循环,还是不很懂,迷糊,希望高手给指点指点。

回帖成功

经验值 +10