发布于:2008-09-17 12:45:17
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我县一座35kV变电站,有一条10kV馈线速断跳闸,引起#1主变过电流跳闸,#2主变无信号跳闸。10kV馈线速断值整定为600A,0S;#1主变(容量4000kVA)35kV侧过电流为100A,1S;#2主变(容量6300kVA)35kV侧过电流为150A,1S。运行方式为两台主变并列运行带单母线运行。核查过定值觉得没问题,线路巡线也没发现异常。这种情况发现了好几次了,就是没查出原因来,请大伙帮忙看看什么原因造成的?先谢谢大家了。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zengnao333
沙发
5楼的说的正确。在阻抗不同时,10KV侧有很低电压变化,就会引起两台主变之间有很大的环流(你可以计算一下),这种情况下越级跳闸是很正常的。解决方法是尽量不要使两台主变并联运行或选择参数一致的主变并联运行,容量够的情况下采用自动切换装置实现互为备用。
2008-10-06 09:25:06
赞同0
-
zouhuijie
板凳
我估计是2号的速断也动作,1号单台过负荷运行,此时负荷中有类似于电机启动的冲击电流,导致过电流动作。这样解释可以不?
2008-10-06 00:22:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报