发布于:2008-09-17 12:45:17
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我县一座35kV变电站,有一条10kV馈线速断跳闸,引起#1主变过电流跳闸,#2主变无信号跳闸。10kV馈线速断值整定为600A,0S;#1主变(容量4000kVA)35kV侧过电流为100A,1S;#2主变(容量6300kVA)35kV侧过电流为150A,1S。运行方式为两台主变并列运行带单母线运行。核查过定值觉得没问题,线路巡线也没发现异常。这种情况发现了好几次了,就是没查出原因来,请大伙帮忙看看什么原因造成的?先谢谢大家了。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报