发布于:2008-09-17 10:52:17
来自:水利工程/水利工程设计
[复制转发]
在算个支墩的稳定问题
我自己的计算如下
支墩受力:
1:钢管及水重的法向分力:Q=(qs+qw)*L*cosa 因为支的间距都为8米,所以L取了8米进行计算。
2:温度变化十支左对钢管的摩擦力:A7=Е(ql)*fcosa 此L总上游段选取伸缩节到此支墩的距离,下游段选取此支墩到下游镇墩的距离减去4m。
以上计算都分上下段,再分温升和温降情况进行分析,得出ЕX和ЕY,然这时候出现一个问题,在管道的前面及后面的支墩处出现了ЕY和EX都是负的情况,这个时候我该如何处理!
谢谢各位前辈指正!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报