0 前言为满足燃用难燃低挥发份煤,针对煤炭市场紧张局势,适应多变煤种,提高经济指标,提高投资收益,国投北部湾发电有限公司在锅炉燃烧方式选型上选择了“W”火焰燃烧。表1-1:国际W火焰选型依据表1-1:国际W火焰选型依据国家 参照标准 英国CEGB中央电力局 Vdaf≤18% 美国FW公司 Vdaf≤13% 美国CE公司 Vdaf≤15% 美国B&W公司
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句上面的兄弟说欠压造成开关跳闸我觉得不能很确定。 因为雷击是纳秒的时间级别, 欠压响应时间最多只能是毫秒级。
另外雷击产生的浪涌不单会影响装欠压的开关,如漏电开关等微型断路器都会动作。 其根本原因是系统过电压保护没有设计好。
回复 举报