土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 打雷跳低压总开关

打雷跳低压总开关

发布于:2008-09-17 10:47:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在遇到这样一个问题:低压总进线开关为框架式断路器,带有失压脱扣。当打雷时,总开关就会跳。现在搞不懂是怎么回事,那位能说说是怎么回事吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • peterzhu
    peterzhu 沙发
    很明显没有装SPD 浪涌保护。

    上面的兄弟说欠压造成开关跳闸我觉得不能很确定。 因为雷击是纳秒的时间级别, 欠压响应时间最多只能是毫秒级。
    另外雷击产生的浪涌不单会影响装欠压的开关,如漏电开关等微型断路器都会动作。 其根本原因是系统过电压保护没有设计好。
    2009-05-26 15:56:26

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    低压总开关可以不用加失压脱扣器的,或者选用带延时的低压脱扣装置
    2009-05-18 20:30:18

    回复 举报
    赞同0