只看楼主 我来说两句回复 举报
本工程剧院观众厅应设自动喷淋。
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001 按表5.0.1A的规定自喷净空要求8~12米,本工程观众厅最大净空19米,不适合设普通自动喷淋。
建筑设计防火规范GB 50016--2006 8.5.7 建筑面积大于3000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。
剧院观众厅属人员密集场所,且难疏散,应设水炮。
自动喷水灭火系统设计规范GB 50084—2001 4.2.5 .3严重危险级Ⅱ级应采用雨淋系统
回复 举报