土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求救!!!

求救!!!

发布于:2005-03-18 14:33:18 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我在施工中碰到难题:在安装室内UPVC排水管时,住宅层高2。76米,排水管线净高达到2。2米,不挡门不挡窗,但有一个连系梁存在,管线在梁下安装通过,与梁间距为80MM,住户提出要求管线与梁贴近,这样便于吊顶,我不知道改还是不改,如果改,工作量大,同时其它住户也要提,结局不敢想,这是工作中工人不细致造成!!!有无数据和依据可以说服和证明这样施工不违反规范和强制要求,请教各位专家学友!!!在此谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangyongbo1977
    我想你是要改的,规范就是规范,再说影响到装修了
    2005-09-28 21:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • zoozky
    zoozky 板凳
    请是否土建施工中?若是的.
    建议你与土建方协调一下,是否那条梁可以改.
    2005-03-21 20:37:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教,球墨铸铁管的施工工艺

请教一哈大家,球墨铸铁管的施工工艺及规范.最好有附图.

回帖成功

经验值 +10