一栋六层商住楼,底下两层是门面房。但是面积很大,规范上要求体积大于10000立方民用建筑要设置消防,同时门面房是分成很多小间的,请问需要设置消防水箱吗?如何考虑消防问题?请教各位大虾指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • icebergchao
    icebergchao 沙发
    关于需要的消防用水量我觉得还需要探讨一下,按照规范如果以其他建筑来计那么需要的消防水量为15L/S,但是由于底下两层是商场,如果以商场来计,假设商场体积不大于10000立方米,那么需要的消防水量仅为5L/S,具体工程中我也是取的5L/S这样和规范是否有冲突?
    2005-03-25 10:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • lj19790908
    lj19790908 板凳
    这个还是要看建筑的消防定位,最好看一下建筑专业把他当做是住宅或是商住楼。如果建筑只有六层高(加上商业)而商业入口和住宅入口不相通,用第四条;入口相通用五条,就是说不能算住宅。消防水箱是否设置就要看供水的情况了,要是常高压就不设,是临时高压就要设了,但是真正意义的常高压在现在的环境下是办不到的,我建议在市政管网上接两个入水口可不设,保守一点还是设了水箱要好些。
    2005-03-24 18:24:24