请教各位大侠,能用45度热水作为散热器采暖系统的热水吗?

全部回答(13 )

  • kai23fa
    可以用 在加大循环水量的同时 寒冷的时候可考虑辅助加热器提温
    2008-10-05 09:17:05 来自 PC 评论 举报
  • dianhuang
    可以用,但是可能很不经济。
    1、在同等热负荷条件下,需要散热器的面积较大。
    2、在同等热负荷条件下,循环流量大,需要的管径大。
    3、循环流量大,循环泵的功率也大。:victory:
    2008-10-04 23:13:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 关于散热器热水采暖系统热媒设计温的商榷
    《居住建筑节能设计标准》(征求意见稿)中关于散热器热水采暖系统热媒设计温度的规定,涉及到采暖系统设计的基本参数,也涉及到对塑料类管道耐热特性的认识和理解,本文针对这些规定,提出了若干需要进一步商榷的问
  • 某别墅散热器采暖系统,供暖管道由地沟引入楼内与单元供暖立管相连,经过热计量装置接户内系统。本工程采用下供下回双管水平同程式分户热计量系统,每户一表。...
  • 作者通过对市场上几种散热器的性能比较,提出了如何设计使用散热器的几点建议。
  • 办公楼共设1个供暖入口,入口的热负荷为180.4kW,供暖热媒采用热水供回水温度70/58℃。供暖入口处,设置热水系统入口装置,安装方法见热力系统入口大样图。...
  • [河北]3层商业住宅楼散热器热水采暖系统设计施工图

    内容简介 一、工程概况:   1.本工程建筑性质为公共建筑,建筑层数为地上3层,建筑高度12.45m...   二、冷热源:   1.热源为地下热交换站提供的热水,供回水温

  • 【河北】多层商业住宅楼散热器热水采暖系统设计施工图

    一、工程概况:

      1.本工程建筑性质为公共建筑,建筑层数为地上3层,建筑高度12.45m...

      二、冷热源:

  • 热水采暖系统气阻现象的分析
    在热水采暖系统运行中经常会出现气阻现象,气阻现象的产生导致系统运行出现滞流、管道震颤、管道撕裂、系统不热等现象,严重影响系统的正常运行,给企业带来经济损失。
  • 散热器采暖系统设计(30页)
    本资料为 散热器采暖系统设计(30页),Word版本。 概述: 本次进行了西宁市某中学实验楼采暖系统设计。采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒,采用机械循环上供下回垂直单管顺流式系统进行采
  • 采暖系统为水平串联式一户一阀热水采暖。设计供水温度Tg=95℃,回水温度Th=70℃。采暖热负荷为159KW,采暖热指标为42W/㎡。其中R-1、R-3系统采暖热负荷为42.5KW,R-2采暖热负荷为
  • 中学实验楼散热器采暖系统设计
    本资料为中学实验楼散热器采暖系统设计,pdf格式,30页。摘要:本次进行了西宁市某中学实验楼采暖系统设计。采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒,采用机械循环上供下回垂直单管顺流式系统进行采
  • 某办公楼散热器采暖系统施工图
    本工程为三层办公楼,采用散热器采暖系统,供回水温度为70 /50℃,系统形式为上供下回同程式系统,供水干管架空敷设,回水干管地沟敷设,地沟采用半通行地沟。
  • 双管散热器采暖系统水力工况分析
    水平式双管散热器采暖系统并联环路水利平衡特点
  • 单管采暖系统散热器片数计算
  • 热水采暖系统入口装置施工图
    本图纸为热水采暖系统入口装置施工图,内容包括:室外检查口平面图、热水采暖系统入口装置等图纸,内容详实,可供参考。
  • 热水采暖系统中定压方式的比较
    本资料为热水采暖系统中定压方式的比较,目前供热系统定压方式主要有膨胀水箱定压,即静水柱定压,补水泵定压,补水泵变频调速定压,气体定压罐定压等。以下对几种定压方式进行探讨。内容详实,值得参考下载。
  • 热水采暖系统重力循环压力的计算问题,相信这个资料能够解决一些实际的问题,供大家参考!
  • 热水采暖系统入口装置大样图
    热水采暖系统入口装置大样图(甲型),热水采暖系统入口装置、室外检查口平面图、希望它能为各位朋友带来方便。
  • 综合楼热水采暖系统图纸
    河南某矿业综合办公楼热水采暖系统。 关键词;热水采暖 同程式 铸铁散热器

    ,其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。


  • 宁夏某地区住宅散热器采暖系统项目
    宁夏某地区住宅散热器采暖系统项目,户型图。热源为小区集中热源,供回水温度为95/70℃,采用分户计量形式,每户在公共区域管道井内设置计量表。
  • 建筑物共设1个供暖入口,入口的热负荷Q为127kW,压力损失为:25kPa,供暖热媒采用热水供回水温度95/70℃,热源由室外管网供给。设计有厨房送排风系统,一层采暖管沟图。...