土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 谁做过PLC与变频器在485通讯中的闭环控制

谁做过PLC与变频器在485通讯中的闭环控制

发布于:2008-09-16 20:54:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
问题:如题,我现在在485通讯里面,当我的样品厚度大时,我需要加大变频器的频率,当厚度小的时候,要减少频率,这些要匝485通讯里面实现,请问大家这样有可能么??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuanhui.1306390
    你那里有实际例子么?
    2008-10-29 19:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • ye_w
    ye_w 板凳
    当然没有问题。如果PLC和变频器都支持modbus RTU的话,可以使用modbus;否则只能使用自由口来实现
    2008-09-24 14:01:24

    回复 举报
    赞同0