现在一个医院工程,2期一栋住院楼。两路10KV进线,一路来自市电,一路来自院区配电房。请问这个住院楼里的高压配电怎么做。我以前只做过两路市电进线。如果一路来自市电,一路来自院区配电房的话,高压联络怎么做?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 星湖
    星湖 沙发
    先看看医院常用的供电系统
    医院供电系统应遵循国内供电规范,并参考国际IEC相关标准进行设计。根据医院的规模,可分为如下几类供电形式:
    (1)采用两路10KV独立市电电源,电缆专线供电,自设变电所、柴油发电机,重要设备末端采用UPS供电。此类系统适用于特级及三甲级医院。
    (2)采用两路10KV独立市电电源,电缆专线供电,重要设备末端采用UPS供电。此类系统适用于三甲级医院。
    (3)采用两路10KV供电,或一路10KV专线供电、一路低压供电。此类系统适用于二甲级医院。
    (4)一路10KV供电,重要设备末端采用UPS供电,仅用于一级医院。


    从这个供电系统来看,应该2路10KV的都是市电,应该就是个普通的两路进线系统吧,但对于医院重要场合来讲,是不是考虑要个快切屏什么的?确保常用电源断电后,备用电源可靠的上电。
    2008-09-19 17:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • pangzi13
    pangzi13 板凳
    是啊 院区配电房 这个有什么讲究的吗 难道不是和市电一样吗