土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请电气高手指点迷经~!谢谢
如果过负载保护电器不用于切断短路故障,而电源侧已有短路保护电气时,(则分断能力可以低于电气安装处的预期短路电流值,但短时耐受电流应大于预期短路电流)。我不太能理解括号内的文字的意思,请电气高手指点指点。如果能举举例,那真的是感激不尽。

全部回答(1 )

  • sunjingbin
    断路器的分断能力 是指该断路器安全切断故障电流的能力
    额定短时耐受电流: 在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值
    既然 过负载保护电器不用于切断短路故障,当然让它的额定短时耐受电流尽量大一些,这样在短路时时,它就不会动作,而短路保护先动作,既然它不用于短路时切断负载也就没必要分段能力这么高了,因为价钱可能很高的:lol
    2008-09-17 08:31:17 来自 PC 评论 举报