土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 搁架排管供液与回气的分布!

搁架排管供液与回气的分布!

发布于:2008-09-16 13:02:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想请问一下,就是在氟系统低温搁架式排管的冷库中,一层架上分布了7-8根管,分为8层,供液的时候应该怎样往里供,回气的时候应该怎样回?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ajihua
    ajihua 沙发

    谢谢荣老师!:time:
    2008-09-16 20:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    节流后的低压液体管进入冷库最上层的搁架排管的任意一端,然后串联式逐层往下。最低层搁架排管的回气管从最低处弯出时,应在管的侧面开一个口接阀留备用,便于今后排油或排污等。回气管往上弯接气液分离器,气分接压缩机的水平管段应有50:1的上坡向压缩机,以避免运行液击压缩机。
    2008-09-16 15:48:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷凝器和蒸发器的流路问题

请各位高位介绍下冷凝器和蒸发器的流路设计要注意的问题,还有是流路设计有没有一些大的原则?

回帖成功