一道计算题。

发布于:2008-09-16 08:54:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
300公斤的90℃热水,要求在15分钟内降到10℃,需要多少焦的冷量?需要配多大的制冷机组?:lol
  • jinying1985222
    Q=300kg×(90℃-10℃)×4.2×103J/(KG℃)
    =100800000J
    p=Q/t
    =100800000J/15×60s
    =112000w
    ≈45匹

    初中算法,对不?
    2008-09-16 09:30:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。