注册电气工程师执业资格考试习题集(供配电专业)P270第五题(1)110/10.5kV变压器容量为60MVA。10.5kV母线持续工作电流为?我做的60000/1.732*10.5=3299,为什么答案是1.05*60000再除以1.732*10.5得3464A呢?为什么用1.05S啊?第六第八题也是这样。

[ 本帖最后由 lws-1973 于 2008-9-16 15:23 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    变压器的持续电流按变压器的额定电流的1。05倍选择。所以书上是对的,楼上说的不准确。
    2008-09-19 15:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • hzzwc
    hzzwc 板凳
    10.5KV是系统基准电压,算持续工作电流要用设备额定电压。10.5/1.05=10 60000×1.05/1.732×10.5=60000/(1.732×10.5÷1.05)=3464A 我说得有道理吗?