土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冰机

制冰机

发布于:2008-09-15 19:10:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教,制冰机工作,水路正常,就是不制冰.高压12KG,低压4KG.制冰剂都用什么型号的制冷剂

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hzr10
    hzr10 沙发
    :o ~~4KG的低压???太高了吧?不知用的是什么制冷剂~~~如果是制冰的话用R22应该是1.4到1.5公KG,R404A的话就是2KG左右~~蒸发温度大概是-20度~~
    2008-10-24 10:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • grant-ice
    grant-ice 板凳
    如果是R22制冷剂,蒸发压力应该在0.15左右,也就是蒸发温度在-20
    2008-10-22 10:59:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冰剂

请教,制冰剂工作,水路正常,就是不制冰.高压12KG,低压4KG.制冰剂都用什么型号的制冷剂