土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 顶管施工

顶管施工

发布于:2005-03-18 11:31:18 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
6 顶管施工

6.1 一般规定

6.2 工作坑

6.3 设备安装

6.4 顶进

6.5 触变泥浆及注浆


6.1 一般规定

6.1.1 顶管的施工设计应包括以下主要内容:

 6.1.1.1 施工现场平面布置图;

 6.1.1.2 顶进方法的选用和顶管段单元长度的确定;

 6.1.1.3 工作坑位置的选择及其结构类型的设计;

 6.1.1.4 顶管机头选型及各类设备的规格、型号及数量;

 6.1.1.5 顶力计算和后背设计;

 6.1.1.6 洞口的封门设计;

 6.1.1.7 测量、纠偏的方法;

 6.1.1.8 垂直运输和水平运输布置;下管、挖土、运土或泥水排除的方法; 

 6.1.1.9 减阻措施;

 6.1.1.10 控制地面隆起、沉降的措施;

 6.1.1.11 地下水排除方法;

 6.1.1.12 注浆加固措施;

 6.1.1.13 安全技术措施。

6.1.2 管道顶进方法的选择,应根据管道所处土层性质、管径、地下水位、附近地上与地下建筑物、构筑物和各种设施等因素,经技术经济比较后确定,并应符合下列规定:

 6.1.2.1 在粘性土或砂性土层,且无地下水影响时,宜采用手掘式或机械挖掘式顶管法;当土质为砂砾土时,可采用具有支撑的工具管或注浆加固土层的措施;

 6.1.2.2 在软土层且无障碍物的条件下,管顶以上土层较厚时,宜采用挤压式或网格式顶管法;

 6.1.2.3 在粘性土层中必须控制地面隆陷时,宜采用土压平衡顶管法;

 6.1.2.4 在粉砂土层中且需要控制地面隆陷时,宜采用加泥式土压平衡或泥水平衡顶管法;

 6.1.2.5 在顶进长度较短、管径小的金属管时,宜采用一次顶进的挤密土层顶管法。

6.1.3 采用手掘式顶管时,应将地下水位降至管底以下不小于0.5mm处,并应采取措施,防止其他水源进入顶管管道。

6.1.4 顶管施工中的测量,应建立地面与地下测量控制系统,控制点应设在不易扰动、视线清楚、方便校核、易于保护处。

6.2 工作坑

6.2.1 顶管工作坑的位置应按下列条件选择:

 6.2.1.1 管道井室的位置;

 6.2.1.2 可利用坑壁土体作后背;

 6.2.1.3 便于排水、出土和运输;

 6.2.1.4 对地上与地下建筑物、构筑物易于采取保护和安全施工的措施;

 6.2.1.5 距电源和水源较近,交通方便;

 6.2.1.6 单向顶进时宜设在下游一侧。

6.2.2 采用装配式后背墙时应符合下列规定;

 6.2.2.1 装配式后背墙宜采用方木、型钢或钢板等组装,组装后的后背墙应有足够的强度和刚度;

 6.2.2.2 后背土体壁面应平整,并与管道顶进方向垂直;

 6.2.2.3 装配式后背墙的底端宜在工作坑底以下,不宜小于50cm;

 6.2.2.4 后背土体壁面应与后背墙贴紧,有孔隙时应采用砂石料填塞密实;

 6.2.2.5 组装后背墙的构件在同层内的规格应一致,各层之间的接触应紧贴,并层层固定。

6.2.3 工作坑的支撑宜形成封闭式框架,矩形工作坑的四角应加斜撑。

6.2.4 顶管工作坑及装配式后背墙的墙面应与管道轴线垂直,其施工允许偏差应符合表6.2.4的规定。

   工作坑及装配式后背墙的施工允许偏差(mm)       表6.2.4

项目
允许偏差

工作坑每侧
宽度
不小于施工设计规定

长度

装配式后背墙
垂直度
0.1%H

水平扭转度
0.1%L


  注:1.H为装配式后背墙的高度(mm);

    2.L为装配式后背墙的长度(mm)。

6.2.5 当无原土作后背墙时,应设计结构简单、稳定可靠、就地取材、拆除方便的人工后背墙。

6.2.6 利用已顶进完毕的管道作后背时,应符合下列规定:

 6.2.6.1 待顶管道的顶力应小于已顶管道的顶力;

 6.2.6.2 后背钢板与管口之间应衬垫缓冲材料;

 6.2.6.3 采取措施保护已顶入管道的接口不受损伤。

6.2.7 当顶管工作坑采用地下连续墙时,应符合现行国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》的规定,并应编制施工设计。施工设计应包括以下主要内容;

 6.2.7.1 工作坑施工平面布置及竖向布置;

 6.2.7.2 槽段开挖土方及泥浆处理;

 6.2.7.3 墙体混凝土的连接形式及防渗措施;

 6.2.7.4 预留顶管洞口设计;

 6.2.7.5 预留管、件及其与内部结构连接的措施;

 6.2.7.6 开挖工作坑支护及封底措施;

 6.2.7.7 墙体内面的修整、护衬及顶管后背的设计;

 6.2.7.8 必要的试验研究内容。

6.2.8 地下连续墙墙段间宜采用接头箱法连接,且

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cgya2
    cgya2 沙发
    楼主弄东西一段一段的,乍看还不知咋回事,是规范吧?还是挺有用的,谢谢了。
    2005-04-19 15:46:19

    回复 举报
    赞同0
  • wny330
    wny330 板凳
    最好上传附件
    2005-03-25 08:17:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水利水电工程施工组织设计规范SDJ338-89

水利水电工程施工组织设计规范SDJ338-89

回帖成功

经验值 +10