发布于:2008-09-15 11:11:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我是搞箱式变电站设计的
我第一次遇到这种问题,求大家帮忙下
用户要求1台800和1台630的变压器并列运行,即带同一负荷..当然这2台变压器是满足并列运行条件的..S11-M 10/0.4 Y,yn0规格的..
由于地区的的划分,隶属各地区的计量方案也不一样,现在这项目的地区要求每台变压器1计量(高压计量)...
问题1.2台变压器高压侧是否用母线或电缆并上?
问题2.2台变压器低压侧是否用母线或电缆并上?
问题3.设置几台低压主受柜?
问题4.设计几台电容补偿柜?要是2台的话,电流是分别取就行吗?
问题5.用户要求低压馈出设置3个回路,分别是3200的 250的和200的..那么主受柜的主开关怎么选?
不知道问的是不是明白,,
我在归纳下.
要求2台高压计量柜
馈出回路有3200的,
请帮忙具体设计下...低压母线的选择.主受开关的选择.补偿柜的选择..
本人QQ27135842
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句“要求每台变压器1计量(高压计量)”用一台10KV计量柜?!
楼主是做箱变设计,做在平地上谁不会,多加几个高压柜子吧了!!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-9-15 17:11 编辑 ]
回复 举报
我也分开运行,好弄。。。低压2个进线2补偿+各自的馈出,中间有个联络就OK 了。
但用户提到了这问题。。我第一次遇到,想试试。。
用户要求就3个回路,,1个3200的,,1个250的 1个200的备用
他们负荷大小,一年分淡季和旺季。。
淡季只投1台800的,带所有回路。。其中3200开关下还分好多负荷,但开关都在负荷附近。用1个开关带,是因为他们不确定用到哪个(3200开关带的负荷)。。淡季的时候只运行部分负荷。
旺季的时候630的也投上,还是带所有回路。。。但这时,3200下的负荷可能都运行了。。
回复 举报