土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 把情况说清楚,让大家来想办法!!!只要你有心!

把情况说清楚,让大家来想办法!!!只要你有心!

发布于:2008-09-15 01:14:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前提: 度假村改造工程。
目前问题: 小区内,1栋4层酒店,1栋4层娱乐所,1栋员工宿舍楼,50栋3层别墅,2个大点的游泳池。
配置: 温泉热水,市政自来水。
导火线: 给水出现问题:管都生锈,出水不达标!
小区管网了解:
1.市政给水与消防系统: 市政自来水池与消防水池供用一个水池!自来水经水泵和两个压力罐供如室内!
别墅边上每栋都设一个室外消火栓。
4层建筑室内设室内消火栓。且酒店与娱乐所内设喷淋!
喷淋用水泵值供,消火栓用水泵+压力罐供!!
2.温泉水系统: 水池+水泵+压力罐供入室内。

甲方要求: 加设太阳能热水器,尽量利用废水:如游泳池的水。

本人自拟: 1,室内:换成环保节水产品。温泉水与市政水均接通热水器,减少放水的浪费。
2,游泳池当作消防水池,减少消防和生活水池合用避免的死水。
3,给排水管全换成防锈的水管!雨水目前还不知道这么办。

我的问题是: 我的思维,想法就这么点,难道节能只能做到这,看你们的了!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dahou1984
    dahou1984 沙发
    游泳池当消防水池是不可行的!
    2008-09-18 10:56:18

    回复 举报
    赞同0
  • shengsheng2012
    另外顺便说下,泳池水作为消防用水在有的地方消防部门是不允许的。
    2008-09-16 13:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水管伸缩节两端要求安装活动支架,怎么做?

排水管伸缩节两端要求安装活动支架,除了排水立管,横管也要求吗?如果排水横管有要求,应该怎么做?市面有这样的安装配件卖吗?还是自己预制?哪位朋友如了解这方面的信息,请发给zzc178@126.com,谢谢!

回帖成功

经验值 +10