求教冷库蒸发器冲霜进水管冻堵的问题!冷库完工2 年多,以前冲霜正常,无冻堵。冲霜进水管库内暴露部分原来做了保温层,现由于冻堵已除去。冲霜进水管自冷库顶棚保温层中下来半米后做90 度弯后进入蒸发器,水平管有一定坡度,不会存水。冻结部位约在水管自顶棚下来到90 度弯儿的竖管中间部位,怀疑是库内冷气与顶棚进水管中热气会合后逐步结露冻结的,请问作过冷库工程的前辈,如果重新做保温的话是否可解决问题?在冷库的低温环境下能做发泡保温吗?现在想给此段进水管加电加热,用温控器控制温度,是否可行?是全段水管都缠绕加热丝,还是只冻结部位加电热丝?加了电加热的话外面还需做保温吗?现在担心全段加电加热的话进水管与蒸发器的接口部位是否回因为冷热交汇而冻结呢?还有电加热的温度应控制在多少度为宜呢?加电加热还应注意什么呢?请有实际经验的朋友给于帮助!谢谢!