为什么这帖子都黄色信息,谁强登陆我的用户名发布黄色信息?而且没人删除

全部回答(1 )

  • hxhlyh
    这个问题本版讨论已较多,你可以搜索一下.
    另外,电梯前室门一般为乙级防火门防火门,而不同的防火分区的连通门规范要求为甲级防火门,所以小电梯前室布置的一个喷头是可以从其所属的防火分区接出的,没必要在单独加一个水流指示器。若除了小电梯前室需要设置喷头,该层其他部位均不设置喷头,例如住宅,此时做不做喷淋需按《住宅建筑规范》GB50368-2005中9.6.2条:≥35层时,应设置自动喷水灭火系统。若你所在地方审图部门不按此规定要求设置喷头,个人认为审图师水平值得怀疑!