土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】低压配电补偿电容柜断路器等电流选定(迷惑ing)

【求助】低压配电补偿电容柜断路器等电流选定(迷惑ing)

发布于:2008-09-14 15:40:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
关于 低压配电补偿电容柜断路器等电流选定
现有一电容器柜,单个三相电容器34.5KVar,共7个。低压电源系统0.4/0.23KV。

本人设计 单个回路:MCCB(80AT)+MC(80AT)+SG(4.49KVA-13%/0.4KV)+C(34.5KVar、0.46KV\三相),7个并联电容器的总开关选500AT,
额定电流 I=34.5/1.732*0.46=43.3A
不知是否合适?

请高手指教,谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高海拔ZN85断路器

ZN85断路器要做到海拔3000米,请问有没有配套的绝缘件,留下联系电话。:)

回帖成功

经验值 +10