老公房装修的PE线问题,紧急求助!家里的老公房(1920年造的)重新装修,配电系统全部重新换过,选用了梅兰日兰的带Vigi-30mA的漏电总开关。安装进线时发现大楼进线居然没有PE线的,造成户内配电系统无PE保护。本想在配电箱内通过接地排拉根专线打人工接地,但由于结构原因无法实现。现想采取将其中一个三眼插座的PE线用2.5平方线引出与大楼进水管、地基连在一起,形成大的接地,感觉这样还是不保险。请教各位,有何佳法,同时,安装完毕后如何测试PE的可靠性。(因为装了电热水器,如无PE线,危险极大)请各位紧急帮助,万分感谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句规定电源至负载是正向的前提下,
对于有功来说,反有功意味着有功的流动方向与规定的方向不同,但负载是不会释放能量的,所以也就是说计量表记的接线有问题,接线有误。
对于无功来说,反向无功才是释放无功,即负载向电源侧倒送无功。
具体的资料还真不好找,具体可以看一下有关计量方面的书。