土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 第一次配热源采集柜,请多指教!

第一次配热源采集柜,请多指教!

发布于:2008-09-14 08:43:14 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
第一次干这活,主要是因为以前的“箱子”太看不过眼了,所以这次尝试一下,希望大家多给些意见和批评指正!谢谢!

本系统用于内蒙古赤峰富龙热力公司对三个集中供热热源的远程数据采集监控(赤峰热电厂、富龙热电厂、赤峰制药厂)
由隔离配电模块(用于温变和压变)和直流信号分配模块(用于电磁流量计)将信号一分为二,一路给主系统一路给备系统
主系统由:

MOXA E2240 以太网I/O服务器(模拟量输入采集模块)
TP-LINK 941N 宽带路由器
华为 ADSL Modem

构成的4G(802.11n MIMO 300M)通信系统

由多个采集柜构成的WIFI热点可提供各电厂厂区内一定范围内的无线信号覆盖,便于使用笔记本电脑或手机访问数据,其中赤峰热电厂有四个802.11n WIFI热点,每个热点信号覆盖范围100-800米不等。无线局域网络采用WPA2-PSK加密方式。

另外在公司或家里可通过电脑宽带、手机GPRS上网远程访问各站点数据。各客户端有独立的用户名和密码,每个站点支持最多十个用户同时访问。

备系统由:

泓格I-7017RC 模拟量采集模块
I-7520模块将RS-485信号转换成RS-232信号给数传电台

各分站点数传电台(WDS-2710 9600bps)将数据通过轮询方式发送给主站。

主要是为了在主系统网络意外中断的情况临时切换使用,平时处于待机状态。

系统的传输分为三个部分

近程
支持WIFI 802.11n协议的TP-LINK 941N 提供300M速率的无线连接,传输距离在100-800米之间.

主要用于采集柜到测点之间的现场调试用和周围厂区内办公室无线用户接入

中程

WDS 2710数传电台提供9600bps低速率连接,传输距离30Km

用于主系统网络意外中断情况下备用.

远程

ADSL 2M宽带连接,平时就是调度中心使用这个采集各热源数据,也为了方便管理人员外地出差时远程访问.传输距离:只要是有互联网的地方都能访问:lol

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG


8.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • flrlwxj2008
    flrlwxj2008 沙发
    路由器打算放在箱子外面
    2008-09-22 16:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • 简单信
    简单信 板凳
    信号不会被屏蔽吧!对这些不是很明白,学习了!
    2008-09-19 17:49:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不锈钢管环压连接照片!!!

工程采用的是薄壁不锈钢管304材质,具体连接方式分为环压连接和沟槽连接,贴上来供大家看看啊

回帖成功

经验值 +10