大家好,我有个问题。我单位有一台AB的PLC,今日有一个输出点输出电压明显偏低,标称应24V,但现在只有18V。考虑可能输出模块故障,更换模块后故障依旧,请各位师傅帮忙分析可能是何原因,谢谢!

全部回答(3 )

  • kfbkfb
    输出点能使执行机构动作吗?18v电压虽然低了一点。最好换一个输出点试看,在测量下输出电压
    2009-12-13 12:54:13 来自 PC 评论 举报
  • ping256
    输出点能使执行机构动作吗?18v电压虽然低了一点。最好换一个输出点试看,比如原来的信号输出是01点,改程序使输出到 02点去,在测量下输出电压,另外你的测量表如果电池没电了,那么测量的值也不准确
    2008-09-16 15:17:16 来自 PC 评论 举报