土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防火卷帘由双电源切换箱引来能跨越防火分区吗?
地下室有三个防火分区,总共有12个防火卷帘门。请问能否只设置一个双电源切换箱,所有防火卷帘门电源均由这一个双电源切换箱引来,这样跨越防火分区可行吗?
与此类似的还有潜水泵,能采用相同方法吗?

全部回答(17 )

  • huyuyue80@co163
    这样就明白多了。
    再问一句,甲方想尽量节约造价,如果非要跨越防火分区,减少双电源箱的投资,审查能通过吗?
    我看到很多设计基本上就未严格按照9.1.3条来做啊,而是同类设备跨越防火分区共用一个双电源箱。
    2005-03-24 09:35:24 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山
    9楼不是说了吗?按高规9.1.3条:消防用电设备配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

    此外,防火卷帘可以若干台(少于5台)一个回路。
    2005-03-23 19:02:23 来自 PC 评论 举报