防火卷帘由双电源切换箱引来能跨越防火分区吗?
防火卷帘由双电源切换箱引来能跨越防火分区吗?
地下室有三个防火分区,总共有12个防火卷帘门。请问能否只设置一个双电源切换箱,所有防火卷帘门电源均由这一个双电源切换箱引来,这样跨越防火分区可行吗?
与此类似的还有潜水泵,能采用相同方法吗?
发布于
2005-03-18 09:42:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
huyuyue80@co163
这样就明白多了。
再问一句,甲方想尽量节约造价,如果非要跨越防火分区,减少双电源箱的投资,审查能通过吗?
我看到很多设计基本上就未严格按照9.1.3条来做啊,而是同类设备跨越防火分区共用一个双电源箱。
2005-03-24 09:35:24
来自 PC
评论
举报
大鼻山
9楼不是说了吗?按高规9.1.3条:消防用电设备配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
此外,防火卷帘可以若干台(少于5台)一个回路。
2005-03-23 19:02:23
来自 PC
评论
举报