土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层住宅小区(无公共建筑)室外消火栓用水量问题?

多层住宅小区(无公共建筑)室外消火栓用水量问题?

发布于:2005-03-18 09:37:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层住宅小区室外消火栓用水量是参照〈建筑设计防火规范〉表8.2.1“城镇、居住小区室外消防用水量”————一次灭火用水量〈2.5万人15L/S;还是参照表8.2.2-2“建筑物的室外消火栓用水量”————最大一幢单体民用建筑体积20000~50000立方米25L/S?两者之间差距10L/S,但是15L/S可以只接一路市政管道并且枝状设置室外消防管道,25L/S就必须接两路市政管道或者设置室外消防水池——————好大的代价哦!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ssffyy
    ssffyy 沙发
    我觉得也是按25L/S,来计算,而且,规范上明确,室外消防用水量不超过15L/S时,可布成支状。如果以15L/S来计的话,还是要两路进水,构成环状管网的。
    2005-07-27 22:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhouasia
    zhouasia 板凳
    这个就是问题了!自来水公司只给一路进水。因为这样他们好管理。消防上如果不是两路进水的话就需要设置水池,那就是说所有小区只要不能两路进水都必须设置消防水池了!
    2005-04-22 09:58:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高位水箱设不设气压罐的问题

对于高位水箱高度设置不够时(<7M),是否定要设气压罐,是否气压罐由屋顶管道泵冲水,可否由水箱给水管提供消防储备水,望指点

回帖成功

经验值 +10