土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 急!!!请教一个问题

急!!!请教一个问题

发布于:2008-09-13 00:35:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教各位我用哪个系统图表达更清楚呢?
图纸里细节部分还没有改过来,主机房在4楼,2楼和5楼有3平米的配线间,1楼和2楼有两个弱电井,其它楼层都是一个。要求电话、网络、个别房间有局域网。
我还没考虑好从哪里进户,数据和语音主配线架是否可以安装在弱点井里?如果体积较大是否只能安装在4楼机房?
请大家帮忙看一下。我是新手,有不妥的地方请勿见笑

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiangcanhan
    jiangcanhan 沙发
    主配线架要跟你主交换设备放在一起,便于管理
    如果弱电井够大,也方便管理,可以考虑放在弱电井,但是一般情况,已经设置机房的,干嘛不用呢?
    至于哪些区域用一个楼层配线机柜来管理,1个要考虑管理的方便性,另1个就是考虑工作区线缆的长度,就是楼层配线机柜到信息插座这段线的长度
    2008-09-18 07:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • banan123
    banan123 板凳
    :L
    没有人看...
    2008-09-13 12:13:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选楼宇对讲设备的几点看法

选楼宇对讲设备的几点看法:1. 推荐品牌:视德安、立林。2. 可视与非可视分机的选择:在可视对讲分机的故障中图像故障占了70% 多。非可视分机因没有图像部分所以故障相对很低,更实用。3. 彩色与黑白可视分机的选择:彩色图像很讨人喜欢,再加上方便的免提操作,所以彩色可视机的优点可以掩盖图像层次不如黑白的不足。4. 由于大厦停电的几率低,对讲系统中不间断电源的蓄电池使用几率更低,另蓄电池寿命短、维修费用高,建议不要蓄电池。